设为首页收藏本站

仙来居伴奏网

 找回用户名密码
 註@冊
查看: 1079|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[心情] 电工安全口诀 [复制链接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
264651
帖子
6378
主题
4865
金币
5531
激情
2154
积分
6199
注册时间
2008-6-12
最后登录
2013-2-2
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-10-31 08:33:33 |只看该作者 |倒序浏览
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行

并列两台变压器,四个条件要备齐;

接线组别要相同,要有相同变压比;

阻抗电压要一致,相互连接同相序;

容量相差不宜多,最好不超三比一

电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因

高压熔丝若熔断,六个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

高压引线有短路;内部绝缘被击穿;

雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。

  

低压熔丝若熔断,五个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;

输电线路出故障,对地短路或相间。

电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值

三百八十电焊机,空损瓦数可估计。

                    若知容量伏安数,除以五十就可以。

                    容量单位千伏安,改乘二十来计算。

                    若知空载安培数,扩大百倍及可以。


电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和注意事项

仪用电流互感器,实际是台变压器。

                  常用低压变高压,电流刚好成反比。

                  配接仪表测大流,电度计量也必须。

                  仪表显示成变比,得出数值为实际。

  

                  二次两端接仪表,K1、K2来标记。

                  额定电流五安培,配用仪表要注意。

                  两端不可呈开路,不要串联熔断器。

                  防止触电保安全,铁心、K2要接地。

  

                  一次串入电路中,L1、2来标记。

                  1进2出去负载, 三相测量是必须。

                  常用测量一变比,使用单比互感器。

                  本身只设二次线,测量线路即为一。

电工口诀(三十二)-----仪用电压互感器的使用方法和注意事项

一般电压电能表,电压几百就算高,

                 测量电压超千伏,仪表扩程就必要,

                 扩程使用互感器,实为降压变压器,

                 一次被测两并联,仪表接在二次端,

                 一次二次加保险,防止短路出危险。

电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离

同杆电压有高低,确保两者垂直距,

                  直线电杆一米二,分支转角保一米。

电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度

电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,

            特殊情况可加减,最浅应保一米五,

            竿高八米一米五,递增点一依次走,

            十三米竿整两米,十八最浅两米六,

            十五米竿两米三,以上数据要熟记。

电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格

拉线强度要保险,强度系数来保全。

             镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。

             最小截面也要保,二十五方钢绞线。

             单根直径四毫米,三根一股锌铁线。

电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定

接户档距怎样算?二十五米是一关。

超过二五怎么办?设立中间接户杆。

总长不超五十米,过长使用不安全。

使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。

  

线规要按供电算,最小截面防拉断。

电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。

铝线最细四平方,二点五方是铜线。

档距十至二十五,铝六铜四最细线。
室外接户进户线,线间距离怎样算?

沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。

电工口诀(三十七)------低压三相四线制架空线的相序排列顺序

低压三相四线制,水平排列成一字。

面对来线方向看,从左到右有顺序。

A、B、N、C依次排,N线可能比较细。

N线放置一原则,靠近电杆或墙体。

电工口诀(三十八)------架空导线载流量的估算和选择

架空裸线铝绞线,强度载流两安全。

最小截面十六方,安全载流可估算。

已知截面乘倍数,截面毫方电流安。

十六平方六点五,二五以上分档算。

七十以下各一档,九五以上两两算。

截面二五倍数五,以上点五依次减。

若用铜线上一档,温度高时九折算。
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算

架空铝线十千伏,电压损失百分数。

输距电流积六折,再被导线截面除。

输距千米电流安,截面毫方记清楚。

电工口诀(四十)------低压线路电压损失(%)计算

铝线压损有多少?五个数值准备好。

      线路长度、截面积,电流、电压、功因角。

电阻负载为基值,感性负载再提高。

    线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。

所得结果乘系数,要分电压和相数。

    三百八三相为十二,二百二单相二十六。

功率因数零点八,根据截面把数加。

十方以下可忽略,以上依次再增加。

两种规格为一组,每组点二依次加。

以上算法为铝线,铜线数值好计算。

铝线数值打六折,两种导线同粗细。
电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定

零线截面看相线,七零三五为界限;

  

七零为铝三五铜,小于相等大一半。
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值

低压架空铝绞线,负荷电流近似算。

  

二十五方为一百,一档增加五十安。

若用最小十六方,八十左右较核算。

电工口诀(四十三)------380/220V低压架空线路导线截面的估算

低压架空用铝线,导线截面怎么选?
输电负荷乘距离,再乘系数算一算。

三相负荷系数四,单相乘八再乘三。

抗拉抗风保运行,十六以下不能选。

若用铜线来输电,铝线数值六折算。
电工口诀(四十四)------地埋导线的允许载流量

地埋导线保安全,载流数值要有限。

截面四至九十五,截面倍数粗略算。

四个平方按八倍,每增一级一倍减。

    二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。

最大截面九十五,数值最小两倍半。

土壤温度二十五,不是二五要折算。

摄氏五度增两成,四十五度七折算。
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序

配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?,
面对门前定方向,上下左右后和前。

A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。

水平排列左、中、右,N线放在最右边。

垂直排列上、中、下,N线放在最下面。

前后排列远、中、近,N线放在最近前。

电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定

单相插座有多种,常分两孔和三孔。

               两孔并排分左右,三孔组成品字形。

               接线孔旁标字母,L为火N为零。

               三孔之中还有E,表示接地在正中。

  

               面对插座定方向,各孔接线有规定。

左接零线右接火,保护地线接正中。

电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择

选择漏电保护器,供电方式为第一。

单相电源二百二,二线二级或单级。

三相三线三百八,选用三级保护器。

三相四线三百八,四线三级或四级。

  

“级”表示开关触点

“线”表示进、出线

电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。

透明灯泡看得着,否则可用电笔验。

合上开关点两端,都不发亮火线断。

一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。

电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。

             检查使用兆欧表,L一端接导线,

             导线另端放水中,仪表E端照此办,

             慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。

             查找断点在何处,使用仪器DG3,

             单相交流接一头,仪器贴附地埋线,

             从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,

             若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。

电工口诀(五十)------低压验电笔判断交流单相电路故障的方法

交流验电用电笔,亮为火线不亮地。

             电路故障可检查,通电测量火和地。

             亮灭正常查设备,电路断开不可疑。

             若是两端都不亮,电源火线已脱离。

             若是两端都发亮,零线断裂或脱离。

UID
495076
帖子
1674
主题
0
金币
-51
激情
-17
积分
118
注册时间
2010-10-19
最后登录
2011-9-14
2
发表于 2011-7-25 12:43:44 |只看该作者
低压验电笔判断交流单相电路故障的方法

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 註@冊


联系微信QQ:5087708 Email:5087708@qq.com
本站所有资源均来自网友上传分享,仅供试听,若有侵犯到您的权益,请及时与我们联系,我们会及时删除。